随着现代科技的迅速发展,电子设备的使用日渐频繁,特别是计算机网络、有线电视及通信设备的普及,暴露在室外的线路增长,遭受雷击的概率大为增加。因此,防止雷击损坏电子设备显得非常必要。 Tc5OI' -V
Tc5OI' -V
一、雷击电子设备的途径。雷击电子设备的途径一般有两条:一是通过户外传输信息的线路(如天线、电话线、有线电视线)和电力进线侵入设备;另一种是雷击大地或接地体引起地电位上升,损坏设备对地绝缘。 Tc5OI' -V
Tc5OI' -V
二、电子设备易被雷击的原因。电子设备比一般电气设备更易遭雷击。一般电气设备都采取了一定的防雷措施,如果电源进线的暂态过电压不朝过6kV,只需在电源进线上安装避雷器就可将过电压抑制在安全电压范围,从而保证设备安全。而电子设备中的元件耐压能力较低,电源线路和信号线路大多未设置必要的过电压保护装置,加上电源线路、信号线路与信号联系的管道、结构件布置不当,形成一个开口导电环,当远处落雷时,地面电磁场也在环内感应过电压,环路包绕的面积越大,感应的过电压也越高,击坏电子设备的危险度就越大。 Tc5OI' -V
Tc5OI' -V
三、电子设备的防雷。对于家用的电视机、电话机、计算机等,可采用拔掉电源线插头和天线插头的方法,使之免受雷击损害;对于计算机工作站、医疗电子设备及程控电话设备等专用电子设备,可以从以下方面采取措施,减少雷击事故的发生: Tc5OI' -V
Tc5OI' -V
1.在所有的电线电缆入户处加装合适的避雷器,使沿导线传来的由闪电引发的高压电脉冲在避雷器处分流入地。例如,当电源线路较长时,在进线与大地之间接低压阀型避雷器,或在最后几根杆上把绝缘子的铁支架接地,使雷电分流衰减;在导线与大地之间及各相导线之间接避雷器、压敏电阻、陶瓷放电管等,组成多级保护;横向过电压粗保护可采用充气放电管(如RL-250或R-70等);横向过电压细保护,可同时使用稳压二极管。 Tc5OI' -V
Tc5OI' -V
2.在信号电缆(电线)的电杆上装设避雷线(避雷针),雷击电杆时可保护电杆本身和杆上其它设备。避雷线一般采用4mm的镀锌铁丝,利用拉线入地或直接入地。接地电阻规定为:黑土、泥炭黄土、砂质粘土小于8Ω。 Tc5OI' -V
Tc5OI' -V
3.凡是从室外引入电子设备的各种电缆应有金属外皮或穿入金属管道内,金属外皮或金属管外壁应与接地网相连;在设备房内应装置防雷器件,如压敏电阻或PANMAN防雷器件。 Tc5OI' -V
Tc5OI' -V
4.在现代高层建筑物内,应利用建筑物钢筋混凝土的钢筋作为接地体,也可利用供排水用的金属管道作为自然接地体,以极大削弱闪电侵入时的瞬变电磁场,又可作为金属屏蔽削弱电磁脉冲的入侵,这时采用共地运行方式比分地运行方式对人身和设备的安全保障更有利,接地电阻要求不大于1Ω;在非钢筋混凝土的建筑里,可采取分地运行方式,接地装置间的相互距离一般为20m以上,接地电阻可视实际情况按2~5Ω考虑。 Tc5OI' -V
Tc5OI' -V
5.沿电子设备房顶的四周敷设均压带,并用两根以上的引入线与围绕设备房敷设在房外的水平闭合接地端相连,目的是使所引入的雷电发散均匀,减少可能出现的感应过电压。 Tc5OI' -V
Tc5OI' -V
6.合理布置各类接地。电子设备的接地系统一般可分为:防雷保护地、交流电源工作地、安全保护地、直流工作接地等。 Tc5OI' -V
Tc5OI' -V
7.屏蔽防雷措施。其目的是阻挡空间电磁波感应过电压以及磁场能量侵入被保护设备,以抑制、消除电磁场的干扰。